Le 4 mai 2021, la plateforme Yahoo Questions/Réponses fermera. Elle est désormais accessible en mode lecture seule. Aucune modification ne sera apportée aux autres sites ou services Yahoo, ni à votre compte Yahoo. Vous trouverez plus d’informations sur l'arrêt de Yahoo Questions/Réponses et sur le téléchargement de vos données sur cette page d'aide.
bjr à tous, peut-on associer un onduleur 20 Kva et un onduleur 40 Kva en parallèle?
Si oui comment? Si non comment? En fait, je dispose de deux onduleurs un 20 KVA et un 40 KVA, je me rend compte que pour sécuriser tous mes équipements, j'ai besoin de l'association des 2, car j'ai besoin d'au moins d'un 58 KVA. Merci pour vos réponses
3 réponses
- la consoleLv 7il y a 8 ansRéponse favorite
Il ne suffit pas de relier les 2 phases entre elles et les 2 neutres entre eux, il faut les synchronizer. Et à supposer que ce soit des sorties monophasées, ce n'est pas une mince affaire.
Et si vous avez un onduleur qui tombe en rade, l'autre sera en surcharge et sa protection risque de déclencher. Votre installation ne sera alors plus alimentée.
Préférez 2 onduleurs de 60 kVA redundant fonctionnant en parallèle et à demie charge. Mais peut être est-ce trop tard ?
- Anonymeil y a 8 ans
Non.
à moins de pouvoir les synchroniser, ce qui n'a rien à voir avec leurs puissances apparentes nominales.
______________________
< Ouâllah : Pierre clôt le sujet avec pertinence et sobriété (doit pas être un Breton de souche - hips)>
- PierreLv 7il y a 8 ans
La solution la plus simple est de séparer les circuits d'utilisation, de manière à alimenter une partie par un onduleur, et le reste par l'autre.
Vous ne pouvez par raccorder directement les deux onduleurs en sortie, sauf s'ils ont été expressément fabriqués pour ce mode de fonctionnement (l'un fonctionne en maître, l'autre en esclave).
____________
Merci ! Pas breton, non...