Le 4 mai 2021, la plateforme Yahoo Questions/Réponses fermera. Elle est désormais accessible en mode lecture seule. Aucune modification ne sera apportée aux autres sites ou services Yahoo, ni à votre compte Yahoo. Vous trouverez plus d’informations sur l'arrêt de Yahoo Questions/Réponses et sur le téléchargement de vos données sur cette page d'aide.
bonjour j'ai poser une question mais je me suis trompé je voulais savoir si deux fils de2.5mm2 peuvent avoir la valeur de 4 mm2 merci?
4 réponses
- ?Lv 7il y a 4 ans
Techniquement, deux fils de 2,5 mm² peuvent largement remplacer un 4 mm². puisque ça fait 5 mm².
La question est que ça n'est pas réglementaire, parce que si un des deux fils se coupe, il y aura toujours du courant au bout, on ne s'apercevra de rien, et c'est dangereux puisque ça peut causer un échauffement excessif du seul fil restant.
Mais si c'est proprement installé avec des connexions bien serrées et des fils protégés il n'y a pas de raison que ça foire.
- ?Lv 7il y a 4 ans
2x 2,5 mm² = 16 A + 16 A soit 32 A
4 mm² = 25 A
Comme dit dans ta précédente question si on suit la norme on ne peut pas doubler, sur le plan pratique c'est différent.
Sur de courtes sections doubler les câbles est parfois pratiqué.
Sur de longues sections non.
Parce que si les 2 câbles n'ont pas la même longueur ils vont avoir des résistances différentes et donc plus de courant passera dans le câble ayant la plus faible résistance (le plus court)
Mais bon faut relativiser aussi. Si tu prend soin d'avoir les mêmes longueur c'est possible. ou du moins le moins possible d'écart de longueur.
Par exemple 5cm de différence sur deux câbles de 10 mètres ne vont pas créer des différences de variations de résistance pénalisante.
Et il est vrai que c'est une connerie d'avoir supprimé le 4 mm² qui était bien pratique. Encore des pratiques et des normes pondues par des bureaucrates de chiotte.
@ Yellowstone ·: Si il fallait toujours respecter les normes ! Parfois elles sont totalement débiles. De plus si à toi en tant que particulier on te demande de les suivre à la lettre, je peux t'affirmer que EDF ne suit pas toujours les normes et eux bien sur ils ont le droit ! J'en ai été témoin plusieurs fois.
Seules restrictions dans ton cas :
1 Veiller à avoir des longueurs de ca^bles identiques
2 A faire si le consuel est déjà passé sinon il refusera ton installation à cause des normes.
Enfin tout dépend de ce que l'on fait passer dans les câbles en question.
Si le courant maximum est bien en dessous de l'intensité maxi recommandé pas de problèmes.
Exemple : pour un 2,5 mm² = 16 A maxi
Si dans le cas présent on sait que le courant maxi est de environ 20 A, ça le fait sans problèmes.
Encore une fois les normes c'est bien joli mais parfois c'est très con !
Dans la pratique par exemple, il est moins dangereux de doubler avec des câbles de même longueur que d'avoir des mauvais serrages sur des bornes qui provoquent un échauffement pouvant conduire à un incendie.
J'ai vu le cas sur une installation d'un restaurant. Et la faute était de EDF.
Lors d'une installation d'un comptage de forte puissance on doit non seulement veiller à bien serrer les bornes mais en plus on doit après une semaine revenir vérifier et refaire un serrage des bornes sinon le câble qui s'écrase et se met en forme tend à ne plus bien être serré.
Et bien EDF n'est jamais revenu vérifier le serrage. Conséquences le neutre a chauffé dans le comptage et la borne a grillé.
Et donc plus de neutre ! Bilan de l'affaire pour le restaurateur : groupes de froids cramés, éclairages halogènes qui ont explosés, pianos dans les cuisines grillés etc etc.
J'étais là quand ça s'est produit et j'ai été voir les dégâts au comptage.
EDF voulait minimiser sa responsabilité en plus alors que c'était eux les fautifs !
Sur un comptage personne à part EDF ne peut intervenir.
Comme quoi entre normes et respect des règles d'installation il y aurait beaucoup à dire.
- ?Lv 7il y a 4 ans
C'est une très mauvaise idée, car les conducteurs doivent être entiers, c'est-à-dire que l'on ne met jamais de conducteurs en parallèle pour augmenter la section, il ne vous reste qu'à mettre votre récupération en déchetterie ! !