Le 4 mai 2021, la plateforme Yahoo Questions/Réponses fermera. Elle est désormais accessible en mode lecture seule. Aucune modification ne sera apportée aux autres sites ou services Yahoo, ni à votre compte Yahoo. Vous trouverez plus d’informations sur l'arrêt de Yahoo Questions/Réponses et sur le téléchargement de vos données sur cette page d'aide.

Chev
Lv 7
Chev a posé la question dans Maison et jardinBricolage · il y a 8 ans

Petit cumulus électrique dix litres : est-ce normal que le groupe de sécurité s'actionne régulièrement ?

Bonjour à toutes et tous,

Nous avons installé un petit cumulus électrique de dix litres, qui alimente uniquement un lavabo. J'ai l'impression que c'était une erreur : nous aurions dû installer un de ces chauffe-eau instantanés, car la consommation d'eau chaude sur ce lavabo est vraiment minime, ce qui explique peut-être mon problème.

Mon problème, donc, c'est que régulièrement, j'entends le groupe de sécurité s'actionner : le chauffe-eau évacue de l'eau, et ce tout au long de la journée.

Je me demande si c'est normal ou si cela démontre un problème de réglage, par exemple. Je me demande aussi si ces déclenchements intempestifs risquent d'entraîner une surconsommation d'eau. Merci pour vos avis et conseils.

Mise à jour:

Merci pour cette réponse très avisée, John. Je pense que tu as raison. Nous avons eu du mal à comprendre la notice pour régler l'engin. Je vais rouvrir la bête et essayer de réduire la température progressivement jusqu'à ce que ce qu'il n'y ait plus de rejet d'eau.

3 réponses

Évaluation
  • Évian
    Lv 7
    il y a 8 ans
    Réponse favorite

    Température trop élevée

  • ?
    Lv 7
    il y a 8 ans

    Bonjour

    Température réglée trop élevée, 55°C suffisent largement, il ne sert à rien de chauffer de l'eau à 80°C et la refroidir pour s'en servir.

    La pression du réseau est à tenir en compte aussi, elle ne doit pas dépasser 3 bars sinon il faut placer un régulateur de pression.

    Un cumulus bien monté et bien réglé ne doit pas rejeter d'eau, le groupe de sécurité ne doit agir qu'en cas de problème, augmentation de la pression du réseau ou blocage du régulateur de température ou mauvais réglage des deux.

    A haute température, votre cumulus est à remplacer dans un an, rempli de calcaire

    @ Chev

    Je n'ai jamais eu de reproche de ceux qui ont suivis mes conseils

  • Pierre
    Lv 7
    il y a 8 ans

    C'est parceque probablement vous avez une pression d'alimentation en eau élevée. Il se passe la chose suivante : chaque fois que le cumulus chauffe, l'eau se dilate, et la pression interne augmente, parceque les groupes de sécurité sont munis (obligatoirement) d'un clapet anti-retour qui empêche l'eau dilatée de repartir vers le réseau en amont. L'eau excédentaire (ça représente peut-être quelques cm3) est évacuée vers la sortie égout (obligatoire aussi !) par mesure de sécurité, d'où le nom du groupe. Et le phénomène se reproduit à chaque période de chauffe.

    Selon le réglage de température, et la pression initiale, la pression atteinte dépasse ou ne dépasse pas les 7 bars (je crois) correspondant au réglage de l'évacuation du groupe. Il y a donc trois solutions :

    1) mettre un vase d'expansion, ce que j'ai fait, mais mon cumulus fait 100 litres... et j'avais un vase d'expansion dans mes cartons (8 litres). il vous faudrait un vase de 1 litre ou même moins, je ne sais pas si ça existe. Chez moi j'avais mis une boite à conserve sous l'évacuation (interdit !) et j'avais environ 1/2 verre d'eau par jour (pour 100 litres). Donc la perte d'eau est négligeable.

    2) mettre un réducteur de pression taré à 1 bar (par exemple) sur l'arrivée. Faut bricoler un peu.

    3) réduire la température du thermostat (à mon sens 50° ça suffit bien) mais ca peut être insuffisant, il faut faire l'essai. Si vous ne pouvez pas descendre assez bas...

    Il faut savoir qu'en cas de réduction de la température en dessous de 60°, il faut régulièrement (tous les mois par ex) faire une chauffe à 70 ou 75° pour tuer les germes qui peuvent vivre dans le cumulus à 50°. Si, si, il y a des sales bêtes comme ça, et certaines sont dangereuses. Certains appareils ont un thermostat qui ne peut pas être réglé en dessous de 60°.

    Il faut savoir aussi que le fait que le groupe évacue de l'eau régulièrement provoque un encrassement par le calcaire (si l'eau est calcaire) ou de la corrosion, et finit par causer une fuite permanente au bout de 5 ou 6 ans.

    Source(s) : ...à force de chercher le pourquoi du comment !